我用的是Rsview Se 3.0版本的组态软件,现与一个OPC Server相连接。
问题如下:
1、在远程的另一台机子,能找到OPC Server,但就是读不到OPC Server的Tag数据。
在本地,则可以。
2、用Rsview se提供的OPC test工具,也是同样的问题。
3、用组态王或其他的OpcClient工具(如automation solutions)的则可以在
远程读到OPCserver的数据,在本地同样也可以。
Opcserver开发采用的是win-tech公司提供的产品。
我现在很着急,用户方也很着急,也不知道问题出在哪里?
是出在DCom设置,还是Rsview SE的问题,或是Win-tech的wtopcsvr.dll的问题。
请诸位帮我指引,谢谢。