AO功能设为频率参考时,4—20mA对应的是0—fmax;
而你现在的AI的4—20mA对应的是fmin—fmax,
你可以修改fmin的值,也可以重新编写VACON的应用软件来修改丰富AO的功能。(我可以帮你写,但要请我吃饭:))
另外,你还可以采用VACON的多目标控制应用(变频器内置的ALL-IN-ONE应用宏之一),把AO的功能改为(10=AI2或11=输出频率(fmin—fmax)),即可。