采用S7200,226的CPU加9台440的变频做的传动控制,通过RS485进行连网控制遇到以下问题。 没开机时,计算机上看通信正常,开机以后,前5个单点启动正常,后4点启动时当按下启动按钮时反映要慢一点,但也可以接受 全部启动以后,前5点的变频进行点动加减速度时还比较正常,后4点是按一下点动加或减都要2分多钟后才能有反映,好象PLC到变频的传输速度很慢,而且按的次数多了还会死机,就会停也停不了啦!改变传输波特率也没有什么作用。 系统已经做了很好的接地了,PLC和变频共地。PLC到变频的通信线是30米。 请教各位高手,此现象应怎样处理!谢谢