ABB变频器应用专栏 点击:7079 | 回复:80



一次又一次

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2004年1月05日
发表于:2004-04-18 10:35:00
楼主
不知道各位对ABB的看法如何,不管怎么说,在目前来说,不能说NO1,但估计也不会超出前三的范围了。本人也是一个ABB变频器的忠实爱好者,但其本身也有一定的复杂性,在各种场合的不同用法,是要现场的丰富经验才能得出的。所以在这里想和各位朋友一起讨论abb变频器的高端使用问题,包括和各种plc的通信问题。和哪一种plc搭配才能使他的作用发挥的淋漓尽致了。他的modbus .profibus.通讯技术的开发和应用问题。 希望能得到大家的支持。 www.papercontrol.com panjie2@cn.com



歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2004-09-13 14:25:00
41楼
我给你介绍个人吧,他是个高手!李春发 老师 http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=200392

一次又一次

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2004年1月05日
发表于:2005-06-10 10:53:00
42楼
abb 主要是功能强大,有许多高端应用场合必须使用它,和他比美的有siemens 6se7,其他的连安川的616g7都很难实现

器能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-06-10 12:26:00
43楼
欢迎浏览我们的变频器网站 www.AECdrive.com

xinao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2005-06-10 17:09:00
44楼
TO: pialo: ABB600的配件确实有点难找,而且介格不低。如果你的设备出现故障了,最好和当地服务的售后中心联系。通常ACS600都不带涂层(一种在线路板上的防腐蚀、防潮等),建议ACS600的用户在平时做好一定的保养。让你的设备良好的运作。最好通过当地服务中心加喷防腐涂层。保持你的设备良好状态。

万用表红表笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2004年7月31日
发表于:2006-03-25 20:58:00
45楼
最好和ABB自己的PLC通讯了,和别的很难做的通,协议一般不互相公开

慢慢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2006-04-16 09:24:00
46楼
ABB的变频器是垃圾,我公司的已经坏过N个了,无备件可修,只能再买新的,其他运行的变频器遇上个电压波动就跳闸,求求设计部门别在用ABB的了,别在害人了!!!!!!!!!!!

苏州通博自动化

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2006-04-16 22:10:00
47楼
ABB配件不好买

OT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2007-03-29 11:15:00
48楼
你们都是山沟里的吧 ABB再全国好多省份都有分销商和定点维修站 你们不会打电话呀 还有请问您需要什么备件呀不好买 再有你们那的变频器坏了好几个了怎么就肯定是变频器问题老土一个有可能是设计的问题

OT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2007年3月21日
发表于:2007-03-29 11:24:00
49楼
TO:歪歪2008
  你是不是对ABB的变频器一点都不懂呀 要是不懂可以和我联系我给你上课啊 别在这里乱说话+P901那只有800系列的才有 你看你的机器是800系列的么? 扳子上一般带C的才是带涂层的 那是为了防腐蚀的 笨蛋 我劝你别干这行了

gzlhjlhr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2003年9月17日
发表于:2007-05-03 18:04:00
50楼
现在ABB所有的变频器都是带涂层的了!请大家放心使用!

y2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-05-04 21:36:00
51楼
看了楼上的一些朋友的发言,确实为上面的个别人有看法,ABB变频器再有问题也不会像你说的那样呀,任何东西都不是十分完美的呀,你也一样.产品在有同的人的手里所产生产效果可能就会不能,如果你对ABB产品不熟我还可以谅解你,如果你是一个学过自动化相关知识的,你敢断定你专业课当年学得太差劲了,有空多充点电吧!不要到处乱说话!
ABB变频器属国际品牌,如果你有个人私心的话,我劝你打消念头吧,毕竟群众的眼睛是雪亮的!
对ABB产品有资料、产品及备件有需求的朋友可与我联系:
0755-83843111-103
13823578035阳工
yangguoddl@163.com

y2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-05-04 21:38:00
52楼
上面有几个字打错了,不过你应该看得懂吧
不问题可直接与我联系!

y2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-05-04 21:38:00
53楼
上面有几个字打错了,不过你应该看得懂吧
不问题可直接与我联系!

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2008-02-14 14:54:00
54楼
to 万用表红表笔
最好和ABB自己的PLC通讯了,和别的很难做的通,协议一般不互相公开
   ABB支持大部分通用的通讯协议,和其他厂家的PLC很容易通讯上。除非你想自己用汇编写程序,那样会复杂些。但也不至于非用ABB的PLC

广州人

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2008-02-18 14:59:00
55楼
老帖子我也顶。

中国变频器168

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2008-02-19 21:15:00
56楼
请问ABB ACS600的机器,那块NAMC-11的扳子,变频器大小是通用的吗?请指点?

wxzbj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 362回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:549
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2008-02-19 21:25:00
57楼
说话怎么都这么重,这里仅仅交流技术

(:

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-02-19 21:51:00
58楼
呵呵

好像这里在打仗一样

开心交流

快乐提高

学习

bzs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2008-02-19 21:54:00
59楼
并不是太好,我对ABB的服务并不认可,当时不知哪个头脑发昏的选了那么都ABB的变频器,现在我是感觉开始吃苦头了,唉

wangwy388

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年3月20日
发表于:2008-03-10 15:59:00
60楼
我是钢厂的,ABB的ACS600和ACS800系列变频器还是好用较稳定,ACS6000的中压传动就不见得了,我们厂的最近的主电机震动就是这个东东闹出来的,ACS6000的功率元件是IGCT,其功率大,属压控元件,难以测量其性能的好坏,对于性能变差的IGCT在开关频率低时运行还正常,但在开关频率高时不通或无通,使得到电机的三相电流不平衡,造成电机震动.闹得我找故障花了个多月.