求助:通过ADAM4520与S7200通讯 点击:2219 | 回复:11



DFJ

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2004年2月08日
发表于:2004-04-17 14:54:00
楼主
我用组态王通过ADAM4520(RS232/485)挂接ADAM4017+和S7200(485)。在COM1上新增设备,但提示已有ADAM4017+,无法再添加其他设备,请问是为啥?



岁月流金

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-04-18 15:11:00
1楼
我觉得好像是在COM2,COM3.......上直接添加设备就可以了。然后设定好地址,就可以用了。这些COM口都是虚拟设备吧。

chocolate

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2004-08-05 10:39:00
2楼
我目前也遇到了类似的问题,我注意到组态王有COM1,COM2.....,可是实际上我的计算机只有1个串行口,如果通过ADAM4520,那么是不是ADAM4520的两个口就被默认为COM1,COM2口了?我此次的PLC及仪表比较多,所以我是先接了一个Mox-A(C168P),通过他可扩展为8个RS232口,然后再在RS232底下接ASAM4520,那如果是这样的话,COM1,COM2,COM3....指的是哪几个口呢? 请内行解答一下,多谢了!!!!

chocolate

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2004-08-06 18:16:00
3楼
flowersprite: 挂接上了吗?我也碰到了这方面的问题,如果解决了,一定要说一下方法,多谢了!

chocolate

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2004-08-12 09:52:00
4楼
组态王的一个COM口,只能接同类型的设备,不知道你的这两个采用的什么协议,比方说如果一个采用自由口,一个采用MODBUS,是无法连接到同一个COM口上的

seapo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2001年4月06日
发表于:2004-12-21 21:58:00
5楼
组态王的一个COM,只能接同系列的设备,我以前工程adam4000,adam5000 都不能混用,只好插了一块485卡

江城子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2004-12-24 10:39:00
6楼
一般来说不同的协议有不同的驱动程序。串口一旦被占用,其他驱动程序就无法打开串口。

金锐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2005-02-14 20:45:00
7楼
我也遇到同样问题,谁可以说清楚点

苍龙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2004年4月07日
发表于:2005-02-16 10:50:00
8楼
回答老实的人: 研华4520下边是不可以挂接不同协议的设备的,因为协议不一样驱动也不一样,驱动不一样的话就肯定不能同时打开一个串口。比如一个4520下边挂接两个4017+,那么这两个4017+全是通过com1通讯,只是地址不一样。这和用mox多串口卡是无关的。我这样说能明白吧

bobo_1020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年1月20日
发表于:2005-09-07 13:51:00
9楼
请问力控销售: 用4520可以直接挂接一个4017+和一个4050吗?二者驱动是否一致?

lizeguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-07-17 09:39:36
10楼

台湾博文EDAM-8520A完全兼容4520不需要做任何改动

eDAM-8510 隔离RS-422/485中继器

李泽光:13662275084

隔离电压 3000VDC
多种传输速率 最高到115.2 Kbps
传输距离最远达 1200米
数据流量LED显示


eDAM-8520A 隔离RS-232到RS-422/485转换器

隔离电压 3000VDC
自动数据流量控制
传输速率自适应,最高到115.2 Kbps
传输距离最远达 1200米
数据流量LED显示


eDAM-8530 隔离USB到RS-232/422/485转换器

隔离电压 3000VDC
支持USB 1.1
RS-485 自动数据流量控制
USB到RS-232/RS-422 或RS-485 自动切换(免跳线)
传输速率自适应,最高到115.2 Kbps
工作状态LED显示
支持 Windows 95/98/ME/2000/XP
从USB总线供电
李泽光:13662275084

 

lizeguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-07-17 09:48:10
11楼

eDAM-8017F 8路模拟量输入模块

李泽光:13662275084

模拟量输入:6路差动+2路单端或8路差动
隔离电压:3750Vrms
分辨率:16位/12位
输入范围:±150mV,±500mV,±1V,±5V,±10V,±20mA
采样速率:10HZ(16位)/60HZ(12位)
带宽:15.72HZ(16位)/78.6HZ(12位)
零漂移:0.03μV/℃
满量程漂移:25ppm/℃
CMRR:最小150DB@50/60HZ
过压保护:±35V

eDAM-8018 8路热电偶输入模块

模拟量输入:6路差动+2路单端或8路差动
分辨率:16位
热电偶类型:J,K,T,E,R,S,B,N,C
采样速率:10HZ
过压保护:±35V