用三菱FX1S实现输入输出高速响应的问题 点击:749 | 回复:1



zyuan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2004-04-12 13:40:00
楼主
一个三菱FX1S-10MT的PLC,2个高速输入的接近开关。当x0输入时,y0输出,y1复位。当x1输入时,y1输出,y0复位。x0和x1交替输入。y0和y1交替输出。问题如下:由于输入输出均为高速执行,y0和y1同时执行上升沿和下降沿切换时,输出不能正常工作。请问如何在程序中实现y0和y1之间的一个过程切换。切换时间应低于1ms。过程如下:(x1脉冲-y0复位-y1输出-x0脉冲-y1复位-y0输出。周而复始) 非常感谢朋友们的帮助。谢谢!



zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2004-04-12 14:28:00
1楼
x0、x1交替输入的周期是0.8s。 x1的信号是0.1~0.3ms的短脉冲。但是从x0,x1信号的捕捉到y0,y1的执行应该在1ms~2ms以下。而且越短越好。x0滞后x1 10ms