三菱Q-02H的QJ71C24如何如IFIX通讯 点击:1006 | 回复:4



SUB

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2004-03-29 16:48:00
楼主
请问是选择那种协议, 我没找到。 我用的是C24的R232口 如何与工控机的窜口通讯



mlesec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2002年2月21日
发表于:2004-03-31 10:22:00
1楼
只能使用MIT,读取部分数据,最好另配OPC SERVER,需收费。 021-51096030

sub1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年4月22日
发表于:2004-03-31 10:58:00
2楼
你的电话不对啊!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-11 14:12:00
3楼
用EZSocket通讯,也是要收费的

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-20 16:45:00
4楼
我公司有驱动程序,有成功通讯经验。请与010-62581235,62555899 递杰科进公司联系 。