当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工控机
我要发帖
三种方式应用场合
点击:
616
| 回复:
3
永远的菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2003年10月17日
发表于:2004-03-29 15:47:00
楼主
敬请各位前辈指点: 在数据采集和控制时,一般有三种方式: (1)基于PLC的顺序逻辑控制系统。 (2) 基于DCS的大型控制系统 (3) 基于PC-BASED的DA&C系统。 请问这三种方式一般各用在哪些场合,我现在做的项目是一个配料系统,有两个信号,即两种固体物料的流速,请问如果进行控制应该用哪一种?? 多谢!(永远的菜鸟)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
沉默的杯子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:24帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2002年4月12日
发表于:2004-03-30 11:28:00
1楼
第三种
回复
引用
举报
永远的菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2003年10月17日
发表于:2004-03-31 09:34:00
2楼
to:沉默的杯子 谢谢!
回复
引用
举报
永远的菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2003年10月17日
发表于:2004-03-31 09:34:00
3楼
to:沉默的杯子 谢谢!
回复