1用超声的?大才小用,太贵.
2用电容的,可以,6米只有用缆式,必须考虑电极的材料,防止在水中漂动影响测量.
3相比之下,这种工况,用投入式静压式最合适,精度最高,价格最合适.但选择需慎重,它的局限性;冷凝和结露.投入式静压式只有参考大气压力才能准确测量.然而联结电缆中的通气管受到环境的影响,造成通气管内壁冷凝,结露.这种露水会滴到传感器上,开始是影响精度或输出漂移,最终会造成产品报废.
我公司(不是自夸)采用带有分子过滤筛的压力滤清器和灌充惰性气体,克服了这种局限.