Help!RSVIEW32作为OPC服务器问题 点击:1229 | 回复:5



jinking

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年6月24日
发表于:2004-03-01 03:54:00
楼主
我在VB6.0的工程里引用RsiOPCAuto.dll来使用RSVIEW32的OPC功能,当作为服务器的RSVIEW32在本机时一切都正常,可以读到指定tag的值;但连接运行在局域网另一台电脑里的RSVIEW32时就不行了,程序运行到创建OPCGroup时(Set OneGroup = Mygroups.Add())就弹出出错对话框:“实时错误:-2147023149(800706d3) 对象‘Bandwith’的方法‘IOPCAutoServer’失败”。请问各位大虾这是怎么回事?



EMAIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2004-02-28 21:59:00
1楼
DCOM配置。

jinking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年6月24日
发表于:2004-02-29 00:35:00
2楼
请问DCOM需要怎样的配置呢?敬请详解,不胜感激!

EMAIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2004-02-29 12:29:00
3楼
命令行键入:DCOMCNFG,将默认身份验证级别设为“无”。

EMAIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年10月31日
发表于:2004-02-29 12:34:00
4楼
命令行键入:DCOMCNFG,将默认身份验证级别设为“无”。 你可试下,具体我不太记得,我见过这个错误。发你的代码: solo_flying@126.com 帮你看看。

红塔长烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2001年6月13日
发表于:2004-03-01 03:54:00
5楼
我见过这个错误。发你的代码:   ccyc6801@public.cc.jl.cn   帮你看看。