如何对莫迪康TWIDO系列PLC组态?
点击:
1428
| 回复:
2
sailor0609
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2003年5月08日
发表于:2004-02-27 16:48:00
楼主
请问各路高手,莫迪康公司的TWIDO系列PLC(MODBUS协议)中的内部字,如%MW1,%MW2。。。。如何与组态王中的寄存器相对应?是否选MODBUS RTU协议?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dengbinfd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2002年5月29日
发表于:2004-02-27 16:48:00
1楼
如果是MODBUS,%MW0对应为4000
回复
引用
举报
sailor0609
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2003年5月08日
发表于:2004-03-11 17:15:00
2楼
我已经解决了,谢谢dengbinfd!但是,如果是MODBUS,%MW0对应为4001