当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
关于防暴压力变送器
点击:
679
| 回复:
4
ousike
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2003年7月09日
发表于:2004-02-26 09:52:00
楼主
请教在什麽现场条件下必须选用隔爆型压力变送器?什麽现场条件下需用本安型压力变送器?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-24 11:45:00
1楼
只要防爆等级相同,两者可以通用,注意本安型的必须采用本安回路。
回复
引用
举报
雨加雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2003年11月03日
发表于:2004-02-25 12:10:00
2楼
對防爆,要看測的介質。油也有很大的區別,不能一概而論。至於本安,要用在高危險性的化工場合,現場不能有打電流,要在遠離現場的地方進行放大,在進行間接控制。而防爆的只要壓力變送器的本體可防爆就可以了,輸出無所用心為電流大小,當然現場的環境要好很多。 如果還有問題,可以來問我。 021-64793899 徐先生
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-26 09:52:00
3楼
隔爆是在产品封装结构上做防爆考虑,本安是从电路限能上做防爆设计。
回复
引用
举报
aric_gong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 93回
年度积分:0
历史总积分:141
注册:2007年3月05日
发表于:2008-08-04 17:21:27
4楼
深圳特安工业技术有限公司是专业从事只能压力变送器研发、生产、销售的高科技企业;
专业致力于电力、石油化工、冶金、造纸、市政、军工、科研、环保等领域的流量控制和检测;
公司生产的EST3051系列产品受到行业客户的广泛好评
华东办事处联系方式:021-64397170 15601631152 龚先生
回复
引用
举报