Honeywell PKS 系统求教
点击:
12392
| 回复:
117
晓峰
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年11月26日
发表于:2004-02-24 15:51:00
楼主
不晓得国内有无厂家使用Honeywell 的 PKS 系列DCS ? 运行情况如何? 另Honeywell PM I/O , FTA 备品价格贵不贵? 本公司准备用PKS C200控制器 + PM I/O , FTA 的方案来取代老旧的HITACHI EX-1000 DCS. 请各位帮忙参谋参谋!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
自控行业
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年5月19日
发表于:2006-05-31 23:48:00
41楼
Plantscape系统不稳定,我信。
PKS系统不稳定,我不信。
Plantscape和PKS系统不是一回事,现在Honeywell已经不买Plantscape了。
回复
引用
举报
狮子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2005年6月07日
发表于:2006-06-14 23:57:00
42楼
下面引用由忍让忍让忍让rrrrr在 2006-5-30 10:33:00 发表的内容:
PKS 系统不怎么稳定。经常出现通信问题
--------------------------------------------------------------------------------------------
通讯方面有点问题,honeywell的说我们现场干扰大,可是测量接地电阻什么的,都符合规范,至今没有解决问题.
回复
引用
举报
未成气候
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2006年6月18日
发表于:2006-06-18 21:31:00
43楼
pks经常出现GUS死机的情况,除此之外似乎其他都不错
回复
引用
举报
狮子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:281
注册:2005年6月07日
发表于:2006-06-19 19:57:00
44楼
楼上,pks 没有gus说之说吧,那是TPS才有GUS
我们的server跟oper很少死机.
回复
引用
举报
xfiles
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2002年6月07日
发表于:2006-07-01 20:24:00
45楼
李新伟:
渴望能分享您的资料,若有电子版可发到sidafaming@126.com,不胜感激!
回复
引用
举报
ychzxm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2006年6月27日
发表于:2006-07-04 09:09:00
46楼
李新伟:
渴望能分享您的资料,若有电子版可发到ychzxm@sina.com,不胜感激!
回复
引用
举报
又见一一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2005年12月29日
发表于:2006-07-18 15:20:00
47楼
PKS系统不稳定,通信容量大容易出问题,服务器速度很慢。
管理方面东西多了,过程控制方面不如TPS方便。
回复
引用
举报
金草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年7月19日
发表于:2006-07-19 15:16:00
48楼
请问:PKS系统总是出现CNI000X AB_PCIC-1 CABLEA/B FAILURE 是什么原因,怎么解决?
回复
引用
举报
ai_plc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年2月09日
发表于:2006-08-17 21:43:00
49楼
我公司和HONEYWELL公司合作过,为中石化西北公司提供两套PKS系统,投产一年了,还有一堆的遗留问题.感觉PKS软件功能太有限了,而且HONEYWELL的人员技术也不够全面,一年中都没有人能解决这些遗留问题.
其中有些问题是系统的固有问题,比如卡件上电,报异常,断电多试几次可能就好了;画面字体会忽然变大等等;
报表功能也是非常的简陋,HONEYWELL公司的工程师只能做到让用户查寻两天之内的报表,以前的数据硬盘有记录但是不能以报表的形式显示出来.
回复
引用
举报
ai_plc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年2月09日
发表于:2006-08-17 21:47:00
50楼
PKS通讯的噪音比较大;服务器感觉也很慢.
回复
引用
举报
Eternal
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2002年3月09日
发表于:2006-08-23 21:20:00
51楼
TO:金草
那是你的上层环网通讯出现问题。一般是接触不好,查一下pcic卡的A、B灯是否都是绿灯,对应控制器上的CNI卡的A、B灯是否都正常。出现红灯的那个回路接触不好,查接头,已经75欧姆闷头是否正常。
回复
引用
举报
Eternal
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2002年3月09日
发表于:2006-08-23 21:21:00
52楼
TO:金草
那是你的上层环网通讯出现问题。一般是接触不好,查一下pcic卡的A、B灯是否都是绿灯,对应控制器上的CNI卡的A、B灯是否都正常。出现红灯的那个回路接触不好,查接头,已经75欧姆闷头是否正常。
回复
引用
举报
Eternal
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2002年3月09日
发表于:2006-08-23 21:23:00
53楼
TO:金草
那是你的上层环网通讯出现问题。一般是接触不好,查一下pcic卡的A、B灯是否都是绿灯,对应控制器上的CNI卡的A、B灯是否都正常。出现红灯的那个回路接触不好,查接头,以及75欧姆闷头是否正常。再不行就是PCIC卡出问题了
回复
引用
举报
Eternal
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:115
注册:2002年3月09日
发表于:2006-08-23 21:24:00
54楼
TO:金草
那是你的上层环网通讯出现问题。一般是接触不好,查一下pcic卡的A、B灯是否都是绿灯,对应控制器上的CNI卡的A、B灯是否都正常。出现红灯的那个回路接触不好,查接头,以及75欧姆闷头是否正常。再不行就是PCIC卡出问题了。
回复
引用
举报
大漠孤狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2005年1月22日
发表于:2006-08-29 01:51:00
55楼
我公司使用了两套PKS系统,运行很稳定,尤其是PMIO很稳定,FTA也表现不凡。
回复
引用
举报
queyue
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:30
注册:2006年6月07日
发表于:2006-08-29 13:43:00
56楼
李新伟先生:
渴望能分享您的资料,若有电子版敬请发到wangxp333@126.com,不胜感激
回复
引用
举报
051262058769
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年6月06日
发表于:2006-08-30 16:23:00
57楼
各位兄弟姐妹们,大家好!我刚刚建立一个工控的qq群,希望有兴趣的朋友进来,互相探讨一下!群号为:29590758!
回复
引用
举报
金草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2006年7月19日
发表于:2006-09-01 14:18:00
58楼
CNI000X AB_PCIC-1 CABLEA/B FAILURE的故障报警在出现后一分钟后会自动恢复正常,因此在平时检查各种提示灯的状况时都是正常的.我们会进一步检查PCIC卡,谢谢指导.
回复
引用
举报
tK<3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月02日
发表于:2006-09-11 13:22:00
59楼
本公司是HONEYWELL上海一级代理,涉及控制器,DCS系统!
目前用的是HONEYWELL PKS 系统,有用到HONYWELL控制器和DCS的请和我联系,邵先智,021-56531500,sxz013@163.com
回复
引用
举报
tK<3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月02日
发表于:2006-09-11 13:27:00
60楼
AIR_PLC大哥,请问知道PKS系统里的报表怎么做么?我刚刚接手PKS系统,请教,谢谢!
另外我公司是HONEYWELL 和YAMATAKE一级代理商,传感器和DCS系统价格不错,有用到这两家产品的请和我联系,谢谢!
邵先智13524822583
021-56531500-202
上海超拓科技发展有限公司
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
DCS隔离用继电器应该用什么样...
[2264]
浙大DCS学习版FOR 2000
[4401]
DCS为什么要信号隔离器
[3338]
山武DCS
[2152]
关于英国欧陆DCS的问题!
[6773]
自控系统行业标准规范之供电...
[1932]
DCS与FCS 的区别
[1803]
几个出名的控制系统介绍
[4513]
4-20mA电流信号远距离传输并...
[2595]
常规PID参数设置指南
[3868]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页