LD X011 ANS T 100 K 150 S 900 此程序作何解,请高手帮忙!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
冷水泵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2003年12月22日
发表于:2004-02-24 11:52:00
1楼
这 是一个用于驱动信号报警的方便指令。 程序的意思: X011动作15S后,状态S900被置位, 此后,即使X011断开后,S900也保持原状态。