请教高手WINCC5.1组态I/O的便捷方法 点击:1146 | 回复:12



月巴__亻子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-15 17:06:00
楼主
用WINCC5.1进行I/O组态时我听说可以不必再一个一个输入,先写在EXCEL在导入WINCC即可,不过我不知道具体怎么做,不知那位高手可以赐教,在下不胜感激!!!



月巴__亻子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-11 15:46:00
1楼
笔名改为 月巴__亻子,感觉这里不错,,我用西门子和AB的PLC,希望以后能和大家多交流!!

月巴__亻子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-11 15:48:00
2楼
QQ:343048944

月巴__亻子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-11 19:38:00
3楼
难道只能要一个一个在WINCC里写?? 1000多个点啊:(((((

张世坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2002年8月16日
发表于:2004-02-12 13:29:00
4楼
我也想知道!!

月巴__亻子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-13 08:09:00
5楼
???????? 没人愿意帮忙吗????!!!

月巴__亻子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-13 15:46:00
6楼
?????!!!!!!!!!!!!!

月巴__亻子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2004-02-14 08:24:00
7楼
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? 我现在已经把这1000多个点一个一个的写了出来,花了 一天多的时间,但我觉得这是个很实际的问题,如果让 我用EXCEL来做,顶多用两个小时就可以完成,不知道 哪位朋友会,不妨把他共享出来,有助于提高大家做工 程、做试验的效率。我拜访这个论坛是带着很多问题来 的,如果一个这么实际的问题都没有人愿意帮忙、那其 它的问题也不必再问了,有点让人失望!

xiaodan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2004-02-14 09:26:00
8楼
qq:34811778 dzs_lyx@163.com 可以一起研究研究,我现在也用wincc5.1

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-15 17:06:00
9楼
有一个smarttools工具,可以输入和输出wincc中的tag。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-09 20:06:00
10楼
哪位大哥能把wincc 5.x软件上传到 ftp://plc:plc@ok.zjceo.com 吗?

qiyinhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2004-10-09 16:22:00
11楼
我用过,是先在WINCC中将每个PLC使用的端子定义一个或多个,然后使用SMARTTOOLS中的输入和输出工具从WINCC中导出,接着在EXCEL中填写别的变量,很快的。完成后别忘了再导入WINCC中了。

crazyyin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2006-11-24 16:27:00
12楼
WINCC5.1也可以吗?需要另外装SMARTTOOLS吗