当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
急停问题
点击:
1363
| 回复:
11
知秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 738回
年度积分:0
历史总积分:4952
注册:2004年1月04日
发表于:2004-02-15 16:24:00
楼主
变频器控制电机,操作工拍急停按钮,却出现自由停车现象,以至造成事故。 请高手解释这一现象。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笑说工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:265
注册:2003年12月15日
发表于:2004-02-06 09:43:00
1楼
你用急停,是不是制动啊, 出现以上情况,看上你的参数(停车方式) 还有你的制动电阻是否过小。
回复
引用
举报
老乡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2003年8月04日
发表于:2004-02-06 16:29:00
2楼
变频器急停功能的本意就是在按下急停按钮是,变频器马上封锁变频器门极信号,变频器输出断电,这属于正常现象,如果你的设备属于不允许自由停车的话,可以加电磁抱闸,用急停按钮控制,当按下急停按钮是变频器停止,电子抱闸动作.
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2004-02-06 17:13:00
3楼
那要看你的系统急停按钮是什么功能和如何设计的,采用一些方法和调整参数应该可以解决
回复
引用
举报
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2004-02-09 15:04:00
4楼
传动参数中急停功能的设定:是自由停车,还是斜率停车?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-09 16:17:00
5楼
自由停车.
回复
引用
举报
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2004-02-10 08:34:00
6楼
改成斜率停车方式,急停时就按照你设定的斜率时间停车了。
回复
引用
举报
bticlijl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2003年6月16日
发表于:2004-02-10 08:43:00
7楼
你的这台机械原来好用吗?
回复
引用
举报
xiuyuan
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2003年11月01日
发表于:2004-02-10 09:27:00
8楼
应该是变频器参数没有设置完整的,用斜率减速停止,配已制动单位单元或制动电阻。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-10 15:38:00
9楼
一般紧急停车功能设定有两种:采用制动电阻再生制动和直流制动。在直流制动参数设置不当时或制动电阻容量不对时以及负载惯量过大时,变频器报警同时停止输出。电机自由停车
回复
引用
举报
I LOVE INV
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 65回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年2月06日
发表于:2004-02-14 20:50:00
10楼
有些急停按纽控制的是主电源,不知你那台机器是如何控制的.
回复
引用
举报
知秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 738回
年度积分:0
历史总积分:4952
注册:2004年1月04日
发表于:2004-02-15 16:24:00
11楼
非常感谢各位的回复! 我们的设备停车采用直流制动。正常停车时,是以一定的斜率停车。急停是以最大的加速度停车。 故障只发生那一次,后来又好了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
丹佛斯变频器是哪个国家生产...
[8820]
变频器应用问题
[15760]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5935]
用变频器调速的电机能否用星...
[8051]
变频器上的KVA是什么意思?
[11552]
变频器基础讲座 4
[6011]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号