寻管道流量计 点击:692 | 回复:4



盛世自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:667
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2004-02-09 08:44:00
楼主
现有黄河提水站,需测量其流量。具体:扬程为40m,直径:1m,流量范围:5000M~3/h 以前用国超声波的,干扰太大。请有相关经验的朋友帮忙!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-06 12:46:00
1楼
如果象这样有影响的话,可以使用插入式的流量计计量流量,这样的话比较经济一些,而且影响不大。不过黄河水含沙量大维护量大。选择的时候要看流量计的取压方式的设计,我看了好多家的设计,最终觉得威力吧的设计比较好一些,维护量小一些。

盛世自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:667
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2004-02-08 17:30:00
2楼
谢谢!威力吧有没有详细的资料?

风舞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年7月02日
发表于:2004-02-08 21:27:00
3楼
你可以考虑用插入式电磁的,稳定性好,无可动部件,产品比较多,误差该能满足要求。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-09 08:44:00
4楼
TO:小艾 有!我一个朋友给了我几本你想要就留个地址或MAIL给我gongc@szforesight.com大家交流一下!