变频器的选型 点击:686 | 回复:6



白水

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年12月31日
发表于:2004-02-07 15:32:00
楼主
变频器的额定功率是否必须大于被控制的电机的额定功率呢?如果小于是否就带不动电机呢?



老乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2004-02-06 16:00:00
1楼
要看什莫负载,如是水泵.风机等平方转矩负载,变频器1:1就可以,当然还要看你选的变频器是平方转矩的还是恒转距的。

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-02-07 13:15:00
2楼
不一定,一定要看负载的情况,我曾经在一水泥厂使用132KW的变频器拖动185KW的风机,当然我对负载情况非常了解,现在已经使用7年了非常成功。各位有任何关于日立变频器技术及零部件问题可以来电至询,本人从事日立变频器技术及市场销售7年时间,欢迎至电,北京昱能信科技发展有限公司 010-64878022、64877987、13701283280 E-MAIL:wiser_qu@sina.com

老乡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2004-02-07 14:22:00
3楼
西楚霸王:你好,请问日立的驱动厚膜你那里有现货吗

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-07 15:32:00
4楼
Ok

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-05-14 17:23:00
5楼
老乡您好:日立的驱动厚膜有,请报型号wiser_qu@sina.com

vaconbj

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2004-05-14 19:36:00
6楼
恒转矩选用1:1,变频器用在变转矩负载可以放大一档使用,比如110千瓦风机水泵用电机就是变转矩你可以选用90千瓦的变频器. 关键看负载性质. 还有要看应用场合,控制方式等等.普通应用选用日本货就比较经济,需要总线控制和特殊应用等就需要选用比较好的变频器,比如vacon,ABB;伺服肯能就要选用KEB了.当然还要看决策者,如果领导说用什么你也就没有多大选择余地了,呵呵!!