RKC CD901温控表输入类型选择
点击:
867
| 回复:
1
QIUSUO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年2月01日
发表于:2004-02-05 19:26:00
楼主
我公司有一只RKC CD901温控表使用两年来一直很正常,最近因为SSR损坏,经常超温报警,操作工试图去调节该仪表,导致该表的传感器输入类型由原来的PT100变为J型热电偶。因没有说明书,所以调了很久,还是不知如何改回来,请高手指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
rhjd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2002年3月06日
发表于:2005-04-12 15:12:00
1楼
先进入CODE 0000 按SET,再改为1100 即可