求助:电磁流量计在安装时,对前后直管段是否有一定的要求? 点击:2066 | 回复:3



老根

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-02-01 18:31:00
楼主
电磁流量计在安装时,对前后直管段是否有一定的要求?如果有高人知道请回复,谢谢。



wuzhq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年1月15日
发表于:2004-02-01 16:41:00
1楼
最少前5D后3D,如有弯管等情形加大

老根

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-02-01 18:31:00
2楼
电磁流量计不要求前后直管段,但流量计前5D内不能有阻流件。

我心若兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2004-04-16 15:17:00
3楼
同意,电磁流量计对直管段的要求不高,最好有5D以上的直管段