我们在南京喜之郎做项目。我们为了控制热水的压力,在一个变频泵的出口装了一个丹麦tempress的压力表(既可以显示液晶读数)又可以给PLC的两线制信号的压力表。结果发现当变频泵一开起来,我们这个压力表就给出负值。我们结果花了6000快钱把所有的变频器连接到泵的电机线换成屏蔽电机线。而且信号端采用走明线(不和电机线走同一个管路连接),但是还是有问题。现在我们老板打算把tempress的压力表换成E+H的。不知道换一个牌子的压力表有没有问题?各位大哥有没有碰到过这样的问题?或者大家现在用变频控制热水压力的话用什么牌子的压力传感器?



松子111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年7月13日
发表于:2004-01-15 17:38:00
1楼
我说老郭您就别试E+H的了,我说句狂话,换了E+H的,您那问题依然如故!!! 要换您倒不如换我们帅克的,哈哈,它是我干的,对产品我心中有数,信不信由你!!! 看你们花那么多钱解决那么点小问题,我有点心疼,所以我多事向您推荐一次。想我干那产品被搞销售的550元胡卖呢,因此觉得您真要换着试,倒不如试我们的我干的,鉴别一下它到底是不是只值550元!!! 您可以要求我们销售做出不解决问题无条件退货的承诺,他们只要能答应你,我想盘子大了,他们不会因为您那550元坏了名声的。再说就您这问题,我看解决起来蛮简单。 029——85233187 85397110 陕西帅克传感仪器制造有限公司

松子111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年7月13日
发表于:2004-01-15 18:14:00
2楼
复制点我那天很多天前发的帖的指标,你看看 **全自动生产线精确标定   **免调校、可调校2款封装结构   **不锈钢隔离膜片超稳定硅传感器   **优于0.01%精密电路处理技术**5倍抗压力过载能力   **输出信号不受供电电压波动影响   **短期稳定性≤0.005%FS/小时   **长期稳定性≤0.3%FS/年   **防爆标志:本安ExiaIICT6   **防护等级:IP65 **工作温度:-30~80℃   **量 程:0~35KPa ...0~60MPa   **精 度:0.25% 0.5%   ①供电24VDC±10V 输出4~20mA (两线制)   ②供电 5VDC+8V 输出0.5~4.5V(三线制) 补充性能指标如下: 1、可以带液晶数字显示或着数码管数字显示 2、抗振动性能优异,即使装在高速行驶的摩托车上检测排气管压力 其测值可靠性也表现优越!!! 3、选配常规冷却结构件,可检测-220℃~800℃介质,选配特种冷却 结构件,可检测2600℃

hwh336

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2003年10月24日
发表于:2004-01-15 19:16:00
3楼
试试给中间加一个隔离模块,要质量好一点的。

leo guo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年1月14日
发表于:2004-01-16 10:00:00
4楼
To 松子111,老兄啊,但是我们香港老板还是相信E+H的,香港人总是对国外货有兴趣。反正过了春节,e+h就会装上去。如果不行,我就换你们的试一试。我们在管道上开的口径是@38的,热水温度是93度,需要带液晶显示的。你告诉我你们的交货期是多少时间?谢谢

leo guo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年1月14日
发表于:2004-01-16 10:02:00
5楼
还有我们热水压力的测量范围是0-5bar。谢谢

扶桑鬼子

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2004-01-16 11:55:00
6楼
其实表的问题很小的,关键是变频器的干扰问题先解决好,我们做变频的最怕就是干扰,你换表的话应该死解决不了根本问题的,变频器要单独接地很重要!而且信号线有时不屏蔽可能会更好,再把传感器并电容试试,我遇到过这样的问题,是很头痛的,这只是我个人意见哦!不一定对的哦

松子111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年7月13日
发表于:2004-01-21 13:56:00
7楼
leo guo: 春节好!!!我介绍的哪个型号的压力变送器C23-M、C23-L,公司讲2月份以后要保持始终是现货的,春节前我们生产了300多台,你的哪个量程0~5BAR,应该有现货,不过我们的标准量程是0~0.6MPa(6BAR),我记得好象是生产了100台供年后销售,也可能是150台,不然就是2MPa的150台,记不大清是那个规格了,总之100台是有的 总之压力变送器的交货期应该都是挺快的,就是特别特殊的产品,也很少超过1周的, 放假几天了,没事干也挺烦的,忍不住上来转转。祝你快乐!!

metersnet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2004-01-31 16:27:00
8楼
请同西安浐河自动化工程有限公司联系,   网站:www.metersnet.com   技术咨询:029-88130951   销售电话: 029-82316862,(0)13609121804    传真:029-82315829