自动检测自来水管路里的水是否流动,用什么方法比较好? 点击:944 | 回复:8



qijia

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2004-01-24 23:32:00
楼主
自动检测自来水管路里的水是否流动,用什么方法比较好?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-06 16:55:00
1楼
用涡轮流量计吧,价格便宜。

雨加雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 187回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2003年11月03日
发表于:2004-01-07 10:48:00
2楼
如果你不用計量的話,我公司有最適合你的產品! 德國進口的要嗎?? T: 021--54857220 鐘國剛

许国强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2003年11月22日
发表于:2004-01-08 09:07:00
3楼
用靶式流量控制器。

qijia

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2004-01-08 09:34:00
4楼
对,不要求计量。

工控人士求职

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年11月02日
发表于:2004-01-08 11:03:00
5楼
用流量开关呀,最简单了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-08 16:58:00
6楼
流量开关。联系电话:022-26412069 薛先生。

工控人士求职

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年11月02日
发表于:2004-01-08 20:03:00
7楼
用流量开关。电话13938331790

youngdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年1月17日
发表于:2004-01-24 23:29:00
8楼
用玻璃文氏管压差计,不用电,也不用维护,也不贵,大概二十多块吧!