楼主
大家好,我想和各位讨论讨论我的观点,我曾经在济南跟英国制造变频器的工程师讨论过,可惜 的是他只是个销售工程师,对于我提出的问题不是回避就是说我真的不知道,问题是这样的,在大功率电牵引采煤机电动机上使用的变频器,其中的控制部分核心是PLC变频组合开关,共有八路驱动口,其中的控制高压检测电源,在以前是交流变压后进行叠加再用升压变压器进行升压,达到3000V的试验电压,而这次英国工程师特别说明了一点,就是改进了这个方面,进去24V直流电压,而在组合模块变换后输出3000V电压,我问是不是模块里用的背压整流方式,他说不是,我想问问大家,是不是还有别的变换方式。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
帅的流鼻涕
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 303回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月30日
发表于:2004-01-16 22:35:00
1楼
一头 雾水!!! 你说的是高压变频器??? 进去24V直流电压,而在组合模块变换后输出3000V电压,简直是天方夜谈 我建议你以后见到老外只说:“抱鞋的”就行了。就这电气工程师,u r nothing!!!
回复
引用
举报
知秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 738回
年度积分:0
历史总积分:4952
注册:2004年1月04日
发表于:2004-01-17 09:51:00
2楼
靠,24V是触发脉冲!