救命!NI-6013采集卡工控现场表现反常 点击:699 | 回复:1



paranet

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2004-01-17 16:26:00
楼主
我用的是NI-6013的数据采集卡采集需要24V直流电源供电的前端压力传感器信号,但是原始信号并非标准电压信号,而是4~20mA的电流信号,于是我做了一块用500欧精密电阻转化为电压信号的电路板,将其转化为2~10V的电压信号然后送到6013,24V直流电源我是用的实验室专用的精密模拟电源为8路压力信号通道供电,在实验室调试时是正常的,能够采集各路信号值,但是一拿到工控现场却跟预想的不一样,没有输入的通道输出却是2.53V,又输入信号的通道也不是准确值,我百思不得其解,望各位大侠救命!!



simonn

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年1月17日
发表于:2004-01-17 16:26:00
1楼
是不是现场有很多噪声干扰?用示波器测测