关于S7-300的一个小问题。
点击:
1143
| 回复:
8
网球
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:522
注册:2002年8月06日
发表于:2004-01-13 18:00:00
楼主
我刚使用了西门子CUP313C的PLC。西门子PLC输出负载一边接PLC输出点,另一端均接24V电源COM。当我由于控制需要时候,断掉24V电源COM时候,会发现同时被断掉的输出点他们指示灯,均会亮起。本来并没有输出的点,指示灯也会亮的。我认为亮的理由是由于我程序上有的点有输出,有的点没输出,这样有输出的点就会形成一个高电平,没有的就是一个低电平。这样就形成了回路。所以指示灯就亮起,我解决的办法就是在每个输出点上先连上一个1N4003的二极管。这样他们就不能形成回路了。指示灯也就不会都亮了。我在这里给那些第一次使用313C得人提个醒,大家使用时候注意一下。我这的3个PLC都有这问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
萨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年11月11日
发表于:2004-01-12 08:39:00
1楼
网球:我代表同行谢谢你的经验!
回复
引用
举报
网球
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:522
注册:2002年8月06日
发表于:2004-01-12 11:39:00
2楼
谈不上什么经验,只不过是给同行提个醒,省得在这问题上浪费时间。希望各位同行把自己遇到的问题跟解决办法,也写出来,这样大家在小问题上都不用浪费很多时间了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-12 15:49:00
3楼
:)
回复
引用
举报
shzmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年2月09日
发表于:2004-01-13 18:00:00
4楼
谢谢你了!
回复
引用
举报
crazyyin
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:116帖 | 363回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2002年8月28日
发表于:2004-06-03 20:45:00
5楼
敬礼
回复
引用
举报
maotou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2003年10月20日
发表于:2004-06-04 11:49:00
6楼
谢谢你
回复
引用
举报
cucu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2004年5月24日
发表于:2004-06-04 12:05:00
7楼
做项目时,我有时也会碰到类似的问题,谢谢你。
回复
引用
举报
xiaochong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:258
注册:2002年5月14日
发表于:2004-06-04 14:09:00
8楼
呵呵,我本愚钝,不理解。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
国内某大型项目实录——西门子...
[8340]
如何使PLC里的时间继电器复位...
[7194]
伺服电机默认正转方向是顺时...
[7616]
三菱和西门子两个品牌的PLC分...
[16733]
请教高手:三菱PLC如何实现时...
[11199]
(已结贴)工控PLC擂台第41期-...
[19439]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[10095]
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8241]
(已结贴)工控PLC擂台第40期-...
[7900]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号