楼主
富士G9S原变频器PID控制,我已初始化一次,现在00=0,01=0,运行时频率显示00 想用面板控制频率,还要调哪个参数??请赐教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-01-09 14:04:00
1楼
还要短接FWD-CM。
回复
引用
举报
变频求助
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2003年12月26日
发表于:2004-01-12 09:51:00
2楼
已处理好 多谢李工