PLC同编码器连接 点击:2781 | 回复:9



李洪兵

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2004-01-10 19:04:00
楼主
能否使用编码器同欧姆龙PLC直接通信?如何连接,如何编程。请各位高手指点。 多谢



利昌機電

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年10月12日
发表于:2003-10-14 12:49:00
1楼
若是"直接通訊",應該是通訊型的啦? 加上 CTBL指令SNB指令(表格比較表與副程式),您可以盡情揮灑創意.

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-14 17:54:00
2楼
直接接到PLC上的输入端子上。你看一下PLC地说明。如果是OMRON 的可以接到00004,0005,0006上。

万志伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年10月19日
发表于:2003-10-21 22:51:00
3楼
旋转编码器选型要注意,不能选用推挽式输出的。要选用线性输出的就可以直接输入到PLC。

画程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2003-12-22 16:45:00
4楼
请问各位师傅:同一编码器的信号线可否并接在一可编程的两个高速计数器的输入,另外,两个高速计数器不同时清零,计的脉冲数相对是否有误差;比如三菱的X0、X2并接同一编码器的同一相信号,高速计数器用C235、C237,计数前同时清零,之后当C235到一个数值时清零C235,当C237到一个数值时清零C237,C235、C237的设定值不一样,两个高速计数器计的脉冲数相对是否有误差,(如:C235为0时C237为10,C235为10时C237应为20,C235为20时C237为30,...)如果有误差该怎样解决. 谢谢各位师傅! 13839088186

george guo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2004-01-09 13:41:00
5楼
请问绝对值三菱PLC如何读取绝对值编码器的数据,请教各位高手,谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-09 22:05:00
6楼
高速方式,只能一个呀,我用FXON是遇到多.说明书上有关于告诉记书数的,2N好象可以分几段来做,应该会好的,仔细研究一下.

知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2004-01-10 19:04:00
7楼
连接到高速计数器上

第一滴泪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年1月12日
发表于:2008-02-03 16:56:00
8楼
西门子plc和编码器的连接是怎么样的?很想了解,谢谢

huhewen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年5月28日
发表于:2008-02-04 10:33:00
9楼
PLC跟编码器连接,首先要搞清楚你的编码器的输出方式,其次要搞清楚PLC的接受模块,比如你的编码器是绝对值并行输出方式的,那你的编码器就可以直接跟你的PLC的I/O接口相连,而西门子S7-300的可配增量值编码器,选HTL输出的,也可配绝对值编码器SSI输出的,300有SSI对应的模块,选绝对值还是增量值,根据你的实际现场要求。
huhewen88@hotmail.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师