请大家帮我参考下,我选用哪种传感器好 点击:3053 | 回复:16



YSF

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2004-01-06 14:32:00
楼主
机台改造,要选用新的传感器。但不知道选用哪一种! 具体是这样的:一个“+”滑台。横的表示1号,竖的表示2号。2号工作台是在1号工作台上。            2号工作台前进到位(这个到位用的是行程开关),1号工作台前进到位(用的也是行程开关),到位后2号工作台退,退是退到一定的位置,而不是退到位,所以退到这个位置就不知道选用哪一种传感器,而且精度要求较高。退到一定位置后,1号工作台后退,退一定的时间2号工作台和1号工作台都退到位。 请各位指教,谢谢



YSF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2003-12-08 09:30:00
1楼
我不知道用行程开关是否也可以,????、但是用行程开关2号工作台退到一定位置后再后退就会把行程开关碰坏。 用传感器而且必须是非金属感应的,因为工作台是金属的,工作台上有比较多的油污,还有水冷却。传感器的接线长度最长应该是多少???

楚韵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2003-12-08 09:33:00
2楼
机台里有用PLC吗?采用光电开关或者接近开关,精度达不到时,可以考虑激光类的光电或者接触式位移传感器;利用PLC给传感器触发信号,使传感器仅在2号工作台回退时触发。也可以采用计时回路来触发。

YSF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2003-12-08 09:40:00
3楼
有用PLC,欧姆龙那种E2E-X5ME1,可以吗?但是他是金属感应式的。能否介绍下激光式的光电和接触式的位移传感器,这两种价格怎样。谢谢

楚韵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2003-12-08 11:33:00
4楼
E2E-X5ME1对金属都有感应。不可取。激光光电是采用激光作为光源,利用三角测距法进行检测,一般采用PSD或CCD元件作为受光元件;它的检测点很小,精度高。接触式位移类似限位开关,精度高,但检测距离范围小,而且价格高。所以建议你用激光式,精度可达0.01mm,价格比较适中。你可以选择OMRON(日本),KEYENCE(日本),BANNER(美国),相比来说,BANNER比较合适。请问你是在何处?我可以给你最近的联系方式。

mysf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2003-12-09 09:52:00
5楼
首先确定:你的工作台运行时速度是否匀速? 如果固定就不需要传感器,因为你已经使用PLC在控制工作台,只要利用到位的信号修改一下PLC的程序即可达到你需要的目的,仅作参考。

何浪宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2003-12-09 11:52:00
6楼
你可以用光电码盘

喜欢来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2003-12-09 20:13:00
7楼
将X-Y轴的两个光电编码盘分别接到PLC就可以实现了

MTS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2003-12-09 21:33:00
8楼
我美国MTS位移传感器,有意可到我公司网站看看www.mtshk.com.hk 联系人:曹工 020-83184369 013322816394

老财

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 275回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:559
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2003-12-10 13:49:00
9楼
用OMRON的E3Z-D62光电传感器,检测距离可调,价格在400元左右。不会收金属干扰。联系电话021-52046204。老财

YSF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2003-12-10 20:04:00
10楼
液压控制会产生冲力,所在不是匀速。,,不过速度很慢。光电码盘用?谁能回答我??

asdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年12月11日
发表于:2003-12-11 10:44:00
11楼
可选择OMRON的光电传感器如EE-SX670系列

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2003-12-11 11:34:00
12楼
可以考虑用步进电机驱动,按步数定距离,不需要传感器

生产线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2003年12月03日
发表于:2003-12-13 22:31:00
13楼
我认同 asdf的建议,OMRON的EE-SX670系列微光电传感器是一种槽型传感器,你可以在2号台要停止的位置安装一个薄金属片,让金属片插入传感器槽中,使传感器起作用。而且这种传感器很便宜,价格在几十元人民币,仅供参考。

eva

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2003-12-15 21:00:00
14楼
用OMRO的光电传感器应该可以解决你的问题,控制精度也可以满足你的要求。建议你试一下。

YSF

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2003-12-17 15:30:00
15楼
谢谢大家的意见,我已经解决了这个问题。因为后退的速度非常的慢。所以用光电开关就解决了,

LYGISSY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2004-01-06 14:32:00
16楼
厉害!