TD1000-4T0015G变频器带负载跳闸,不带负载能调速.请各位大侠指教指教.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-27 21:00:00
1楼
查电流检测!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-28 09:46:00
2楼
1.电流检测回路出问题。比如霍尔元件 2.驱动缺脉冲。 3.IGBT损坏 有兴趣的话与际成传动技术有限公司变频器维修中心联系021-62141466
回复
引用
举报
QQ298563383
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-12 10:27:00
3楼
带不带电机都跳E019 怎么办?
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-12 11:56:00
4楼
TO PLLK:查驱动光偶,顺便看一下电流检测回路; TO TWGS:知道故障代码好查一点,绝大部分是电流检测的问题
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-12 21:39:00
5楼
若在苏州附近可联系CHRIS985@SINA。COM
回复
引用
举报
QQ298563383
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年12月05日
发表于:2003-12-14 15:10:00
6楼
跳E019 两个HP7840拆下测量,两个都一样.因为不会同时都坏.再查集成电路LF353也并无发现问题,不知下一步该怎么办?
回复
引用
举报
展翅变频
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:111帖 | 803回
年度积分:0
历史总积分:1072
注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-14 16:43:00
7楼
驱动光偶查了没,先查驱动光偶,后查检测电路,也分2步,一查检测电路,二查检测元件
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2004-05-18 09:25:00
8楼
若不带负载变频器运行正常,三相输出平衡,则可以先把电流检测回路的输入/输出信号断开,带上负载试一下!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
哪些变频器可以控制永磁同步...
[28808]
求助:50HZ的电机用在60HZ电源...
[6764]
伟创变频器AC60系列故障代码...
[5263]
求教欧陆590励磁电压调整,参...
[9902]
新一代控制系统的代表作——De...
[9294]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28474]
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
伦茨变频器 如何将变频器的...
[7114]
什么叫浮地电网
[7147]
求教各位高手!!变频器恒速过...
[7279]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号