发表于:2003-12-30 21:18:00
楼主
各位老师请帮助小弟:
我通过变频器控制交流异步电动机,通过交流伺服驱动器驱动交流异步伺服电动机。是通过采样交流异步电动机的速度控制伺服电动机的速度,(之间是个比例关系k)。
基本可以正常工作。 但是问题:如果我的交流异步电动机的速度20转/分突然调为0,那么计算机屏幕(C编写)会一直显示20转/分,永远也不会变了,而且伺服电动机的速度是和20转/分有个比例关系,仍然为20k.而不是变为0.
如果异步电动机的速度突然调为100转/分,比如由20转/分突然调100转/分.那么计算机屏幕(C编写)会一直显示20转/分,永远也不会变了,而伺服电动机的速度是和20转/分有个比例关系,而不是变为100k,而是仍然为20k.这是为什么呀??要知道,如果我是慢慢调节交流异步电动机的速度,为什么不能突变呢?那么伺服电动机的速度是和它为比例关系k变化的,为什么啊??