求助!电感液位计不随液位变化求助 点击:1002 | 回复:7



xiaodao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2003-12-30 11:57:00
楼主
8米盐酸大罐,采用的是伟岸的电感液位计,输出不随液位变化而变化! 厂家说是介质不适合,请教各位大虾是不是介质的问题!!!!!



gupu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-12-22 09:31:00
1楼
换电容式的吧,电感式的测不了液体.lhmhjh@msn.com

xiaodao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2003-12-25 13:31:00
2楼
为什么,,好像对水还是有反应的,就是不准确!!!!

qijia

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年6月01日
发表于:2003-12-25 13:36:00
3楼
溶液浓度变化吗?

shengte

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2003年2月28日
发表于:2003-12-25 17:54:00
4楼
使用HM系列射频导纳液位计可解决您的问题。有兴趣请与我联系。 E-mail:SHANCA@tom.com 重庆晟特仪表 李

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-26 11:59:00
5楼
你的传感器安装在什么位置?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-26 12:00:00
6楼
你的传感器安装在什么位置?

xiaodao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2003-12-30 11:57:00
7楼
是顶部安装!盐酸浓度基本不变!!