当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
把PT100当可变电阻用行吗?
点击:
2490
| 回复:
8
zzc7733
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年5月27日
发表于:2003-12-24 22:06:00
楼主
松下的PLC模拟量模块的两路输入是相同的而且公用一个COM,其中一路我已经用作+5V电压输入(通过使用本机的24VDC电源的放大电路获得),但现在要增加一个温度信号输入。 购买PT100信号到0-5VDC的变送器,是下策,而且也不知道那里有卖。 我的打算是,用一个恒流源(由一个100Ω电阻、一个47Ω电阻、一个4DH7、一个2SD1376K组成)产生17mv的恒定电压,将其直接连接到PT100上(PT100的电阻是在100-138Ω之间变化的),再用一个LM258(放大器)从PT100上采样,将电压隔离输出到PLC。 但不知道这样行不行,因为PT100没有在额定电压下工作,而且精度也不知道会如何。 请大家指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-20 22:29:00
1楼
如精确度要求不高(如0.3度),你的做法(用17mA的恒定电流)可行。
回复
引用
举报
zzc7733
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年5月27日
发表于:2002-11-21 08:42:00
2楼
多谢楼上的兄弟,我是写错了,应该是‘17mA的电流’而不是‘17mv的电压’。再补充一点,因为导线只有一米左右,所以我不打算补偿导线电阻
回复
引用
举报
xwsheng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2002年8月02日
发表于:2002-11-22 14:46:00
3楼
17mA电流是不是太大了,这个电流可能会把热电阻加热了,影响测量 可以查一下手册,电流应该<=6mA 其实变送器就是这样工作的。
回复
引用
举报
zzc7733
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年5月27日
发表于:2002-11-25 15:40:00
4楼
多谢!我去查一下手册。 今天从松下那里得到一个更好的方案,他们可以提供V-H变送器,把热电偶产生的电压转换成高频信号传送到PLC,再通过PLC的高速计数器转换成温度值。这样可以省一个模拟量的输入点。
回复
引用
举报
dulong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年9月27日
发表于:2002-11-25 22:25:00
5楼
好象不省钱
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 16:43:00
6楼
做技术不要总是只考虑技术,钻牛角尖,公司如果不在乎MONEY或者这个在总成本中只占很小的比重,就尽量用他们公司成熟的模块化的东西.自己做电路,原理图是好画,但是最后是什么结果,能不能稳定长期运行会不会有不可预计的干扰,都是耗时耗力的问题.
回复
引用
举报
zzc7733
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年5月27日
发表于:2002-11-29 17:49:00
7楼
是这样的,这首先不是钱的问题,我是做产品开发的,我们设备是用松下的FP0系列PLC,这种PLC只能接三个扩展模块,已经用了两个数字量扩展一个模拟量扩展,不能再加了。 另外做产品不同与做工程,能省的就要省,况且公司的产品以前就是用单片机来做的,我虽然不懂电子但有人懂。 现在产品基本定型了,但如果可以解决温度输入的问题,就可以省一个温控器,现在用的OMRON两路报警温控器要700多块,省下来可不是小钱。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-24 22:06:00
8楼
低价量贩PT100温度变送器 1个70元(含邮寄) 10个起批65元/个(含邮寄) 100个起批62元/个(含邮寄) 200个起批60元/个(含邮寄) 联系电话:(0)13958044550杨先生 地址:杭州市小河路50号 杭州高远电子 承征代理
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
欧陆表3504 3508中文说明书
[2989]
卓越的人机界面——苹果i-Phon...
[3718]
【原创】印刷机械的设计原理和...
[3282]
国产调频连续波雷达(FMCW)物...
[1595]
求助:普通PC能24小时运行吗?...
[5598]
测量控制与仪器仪表工程师资...
[3182]
金属切削机床通用操作规程
[1802]
平板硫化机
[2413]
回转窑的结构特点
[1664]
求助: 哪里能免费下载专业电...
[4132]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号