STEP7的问题 点击:960 | 回复:13



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-12 13:08:00
楼主
各位师兄/弟: 在STEP7中,我将MD1的值用MOVE功能块传给PQW304(模拟输出). 地址不会有误的。但,其值不停的变化,请问是怎么回事呢? 谢谢!!!!



qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2003-12-07 14:44:00
1楼
一个是双字一个是字长度不同不能move 要先转换

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-07 15:12:00
2楼
imay师兄/弟: 请问:怎么样转换? 将MD1 MOVE MD2总是可以的吧! 但在线后,可看到,MD1与MD2的值都在很快的变化!!! 请问是怎么回事? 谢谢!!!! QQ:55512457

过客8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2003-12-07 15:38:00
3楼
不是转换的问题,查查程序吧,是不是有重复赋值问题

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-07 20:27:00
4楼
你的说法本身就有问题, MD1 MOVE MD2 这是最严重的错误, 地址编码方式不理解、

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 09:41:00
5楼
发自内心的感谢大家: 感谢:IMAY 、云之风@无名、小楼师兄/弟。 谢谢!!!!!!!! 我的问题解决了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 09:54:00
6楼
大家无私的帮助,使我把问题解决了。我也一定会无私的帮助别人的,只要是我会的。再次的谢谢大家!!!

星际

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年6月11日
发表于:2003-12-08 10:53:00
7楼
请问你是怎么解决的? 能说一下吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 11:37:00
8楼
地址冲突,比如用MD1后就不能用MD2、MD3、而要用MD5以后的。

一大幅度

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2001年5月24日
发表于:2003-12-08 12:45:00
9楼
应该是mw吧

ZHTOK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:744
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2003-12-09 16:22:00
10楼
仔细看看手册,各位先生!

过客8088

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2003年1月07日
发表于:2003-12-09 18:53:00
11楼
楼上的,这里的人不需要你来说教。

nancywu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2003年11月28日
发表于:2003-12-11 17:14:00
12楼
北京格瑞莱科技发展有限公司 我公司多年来一直致力于世界先进电气产品的代理,公司凭借在电气自动化的专业经验和雄厚的经营势力,为各领域工业企业的电气自动化发展提供咨询、设计、供应、编程、调试等全方位服务。 公司下设商务部和工程部;商务部主要是利用库存丰富,因价格优惠这一优势,负责工控产品的批发及零售。工程部可以承接自动化控制工程,变频调速和输配电的一条龙技改工程。 经营范围: SIEMENS:PLC 低压电器 MOELLER:低压电器 P+F、PILZ、IPF、TURCK:传感器 现场总线 旋转编码器 DOLD IPF 各种规格低压电器 承接自动化工程 我们正不断加大库存量、增强技术力量,力求为您们提供最优质的服务! 地 址:北京市海淀区西四环中路39号3号楼1104室邮编:100039 电 话:88229155 88229156 88229157 88229152 88229153 68164951 68164952 68164953 传 真:68164149 我们的网址:www.greeland.com

techwayson

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2003年8月22日
发表于:2003-12-12 13:08:00
13楼
经理: 您好!我是一家生产销售可编程控制器的高新技术企业,现我公司代理瑞士PCD可编程控制器。此产品能与西门子S7-300、400完全兼容,有开放的通讯能力、灵活的I/O配置、友好的编程软件。现在全国各地诚征代理商、工程商,您若有兴趣请与我联系! 顺祝: 商祺! 德维森实业(深圳)有限公司 市场营销部 李发 电话:0755-26585727 13510347657 传真:0755-26553633 网址:www.techwayson.com