求助:西门子420故障
点击:
653
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 14:54:00
楼主
各位兄弟姐妹们: 我最近碰到一个难题让我无从着手,维修二台西门子420系列7。5和2。2KW变频器都出现如下故障:A0503欠压报警和A0051,0052通信故障。我把里面的所有贴片IC都换过了依然存在这故障,通信故障可能是通信芯片的问题,但欠压故障到底是那出了问题啊????小弟在此烦请各位帮帮忙。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2003-12-01 01:32:00
1楼
24C02坏
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-01 22:57:00
2楼
jicheng8888: 你好,你说的那个24C02坏,但那个我已经换过了啊,故障还是老样子,你说会不会是开关电源处出了问题?如果是开关电源处的问题的话,那又会是开关电源中的那一部分呢?电压检测是从开关电源的那一点出来的?烦请多指教。
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2003-12-02 10:36:00
3楼
24C02须重写,新买的不能直接用
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 14:54:00
4楼
24c02要重写??那要怎么写呢?可以告知吗?
回复
引用
举报