楼主
我现在要设计一个项目方案,有20路模拟量输入,150路数字量继电器输出控制,请各位朋友帮助设计采用什么产品,如何解决。系统中已确定有一台工控机。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
清凉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年8月26日
发表于:2003-12-02 19:37:00
1楼
你可以使用PLC作为你工控机作为下位机,适当采用数据采集器与系统连接,借用控制软件为工作平台,应该能够完成你的任务.
回复
引用
举报
qianbing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2003年6月25日
发表于:2003-12-03 13:47:00
2楼
用西门子300PLC+WINCC(软件)监控可以满足你的要求。 请联系0551-3607136 钱兵 合肥锐锋自控工程有限公司
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-03 14:00:00
3楼
郑州源通电子科技有限公司 TEL:0371-3553075 FAX:0371-3553077
回复
引用
举报
a fish
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 145回
年度积分:0
历史总积分:240
注册:2002年9月28日
发表于:2003-12-03 14:38:00
4楼
to 刘文生 根据你的要求 使用研华或者类似的I/O 通过232联机 用VB或者DILPH写个界面 好处:成本很低,易实现。估计利润会很好
回复
引用
举报
寻求支持
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2003年11月30日
发表于:2003-12-03 23:45:00
5楼
如果你做过单片机系统,成本可控制到PLC的1/10,如果用A/D卡和I/o卡,则系统稳定性和操作系统的实时性可能会用问题。这与系统的具体要求有关。
回复
引用
举报
icebear
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2001年11月23日
发表于:2003-12-04 08:43:00
6楼
关键看你的系统要求,尤其是稳定性和控制策略的复杂程度。我可以向你推荐一种折中方案,德国的设备,性能价格比不错,如果需要详细资料,请发邮件给我
回复
引用
举报
wuy0102
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:235
注册:2003年8月29日
发表于:2003-12-05 17:18:00
7楼
可以考虑用MANTRA,美国的,价格是国产的1.3-1.4倍,较稳定,性能也挺好的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
鞍山钢铁公司十号高炉热风炉...
[5789]
《先进PID控制MATLAB仿真+(第...
[1848]
Honeywell Experion PKS 系统...
[2047]
DCS专业名词解释
[8144]
浙大中控JX-300操作员软件狗...
[2287]
DCS最新操作站--通用操作站
[7793]
DCS供电系统的改造经验一例
[17416]
浙大优稳DCS软件
[5593]
ECS-700
[5010]
多回路PID控制,强烈推荐使用...
[1957]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号