求教西门子温控模块问题 点击:1156 | 回复:5



LXB

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2003-12-03 19:22:00
楼主
最近温度控制经常超温,不稳定。例如:温度设定为100度,当实际值低于设定值时开始加热但温度到设定值时,(此时温控模块控制信号实际已没有输出)不会停而是要超出20度左右才慢慢回降,每次重复加热时都是如此。本系统构成是这样的:通过intouch人机界面设定显示温度值,与siemens S5-95u PLC通信,热电偶温度信号由付在S5-95U上的温控模块6ES5-262-8MA12采集,并输出信号DC24V控制加热接触器。求教各位大师像此种现象是由于温控模块自身故障,或是PLC受到干扰,还是别的什么原因?有没什么办法可以解决?此温控模块每块控制3组温度,假如一组出现故障会影响到其它两组吗? 烦请赐教不甚感激! 我的E-mail:abcd-ab-0000001@163.com



ty945

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2002年10月22日
发表于:2003-11-30 12:49:00
1楼
加热的是什么?是很多的水吗? 要是这样的话 我感觉是因为温度的变化是缓慢的 当到达100度时关闭加热器是不是还有余热。 或加热器与传感器距离远 加热器附近的水到达100度时 传感器的还是低温度。

就是好学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2805
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2003-11-30 13:24:00
2楼
我认为:1.你程序的控制算法有问题!你是位式控制吧?应为PID或模糊控制等先进控制算法! 2.加热功率分配有问题!应分为基础加热 辅助加热 控制加热 3.加热的是什么?是很多的水/油?其它? 4.有化学反应?产生热量? 具体问题具体分析,如果你愿意,你可以再详细说明一下! 阿笨猫

lixiaobo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:139
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2003-11-30 21:03:00
3楼
感谢Tty945和阿笨猫的回复! 1,加热的是铝板,(铝板里装有2KW的电热管,K型热电偶固定在加加热板上)就像电饭锅上的加热板一样,本设备是塑料软包装制袋机,加热是用在烫压封口。 2。加热功率分配是在程序里做吗?因为我没有S5的软件所以没办法看到里面的程序,但我觉得应该不是程序方面的问题,因为设备购置回来已经三年了,温度一直都很正常,(温差在+-2左右)问题是最近才出现的,我想是不是跟干扰有关,因为我发现系统的接地比较混乱。比如热电偶的屏蔽地(FG)和变频器及PLC的系统地(FE)怎样区分开来做,具体有什么要求?还有一个问题就是我发现PLC的CPU模块上的锂电池没电了,这会影响吗?(因为我这用的是EEPROM上的程序应该不受影响吧?) 再次感谢!

demasi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2003年7月19日
发表于:2003-12-01 23:42:00
4楼
你好: 你加热的是铝板!哈哈,和我这里的一样,我用的是S7-300 CPU314,就想啊笨猫说的一样,你应该用PID或模糊控制等先进控制算法!很简单的,有的时候在突然断电的时候PID的值会改变,你只要进入程序,事实的调整PID值,只到合适就行了。当然你没有编程软件无法打开,在说了程序都有密码的,你会解密吗?改PID值这是最好的方法,如果你说有干扰,你干脆加变送器,输出模拟信号,不过更麻烦!你可以免费下载S5的编程软件,很多网站都可以下载的,你需要买一条编程电缆,这样才行,花不了多少钱的。

lixiaobo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:139
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2003-12-03 19:22:00
5楼
感谢3C 6877594! 请问你知道下载S5软件的具体网址吗?能否告知?我以前有在网上找过但都没找到。电缆可以用S5-95U与人机界面的通讯电缆吗?