当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
求助:多台变频器同步而不同速的行吗?
点击:
3971
| 回复:
37
上引法
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2001年12月15日
发表于:2003-12-02 17:04:00
楼主
各位大师:我要问的是多台变频器的运动,同步而不同速行吗?比喻有二台变频器,第一台 是用模拟量(电位器)来控制速度,但是第二台同时起步外根据前一台的速度来变化本身的 速度。请求那位大师能用什么办法解决。 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
grz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 576回
年度积分:0
历史总积分:5645
注册:2002年11月12日
发表于:2003-11-14 21:01:00
1楼
两者之间增加一个同步器,形成主从关系,达到同步要求。
回复
引用
举报
风清杨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2003年11月11日
发表于:2003-11-15 15:21:00
2楼
在变频器之间加装一个同步控制器可以实现你的要求,我公司自主研制的TBQ-3型同步控制器完全可以实现你的要求,每一个同步控制器中是一个单独的单片机,抗干扰性能很强。操作也很简单,是完全智能并无须维护型的。我们在造纸等行业有广泛的应用,完全可以满足你所叙述的要求。有意请联系027-87877876,武汉大庆同力机电系统工程有限公司。
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2003-11-16 14:20:00
3楼
很多啊 不精确的:用1台的模拟输出接下一台的反馈……再设置第二台的有关反馈的参数 精确的:变频器+SyncoPOT同步卡
回复
引用
举报
CJJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2003年2月20日
发表于:2003-11-17 13:17:00
4楼
FUJI的G11S+同步选件就可以
回复
引用
举报
90886
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2003年7月16日
发表于:2003-11-17 13:39:00
5楼
请登陆网站www.wellsolution.com看中正公司的同步控制器是不是你解决上述问题的最佳产品
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-19 20:24:00
6楼
用第一台的电压输出0-10V通过一个电位器接到第二台的电压输入即可。调整电位器即调整比例。简单实用。但同步精度不会很高
回复
引用
举报
长风万里
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年10月24日
发表于:2003-11-20 13:14:00
7楼
系统比较大时可用PLC编程,实现多机架速度的级联关系;甩机架时比例关系不变。
回复
引用
举报
变频器大全
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2003年2月12日
发表于:2003-11-20 13:38:00
8楼
只能采用输入同步控制,要不两台机因加减速时间的问题会不同步。输入端同步了,两台机子也就同步了。 深圳市新统一变频器贸易中心翟玉涛工程师 电话:0755-22071370 传真:0755-82253718 香港:00852-6551-5511 变频器大全:http://www.bpq.cn 2003-11-20
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-20 13:45:00
9楼
完全可以实现,用同步控制器形成主从关系 我公司生产的同步控制器可以同时控制8台变频器的工作,同时还可以进行三台连用,即3x8=24台,最多可以控制24台机器的同步操作! 有意者请致电联系0531--6427900
回复
引用
举报
梧桐树逍遥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2002年9月01日
发表于:2003-11-20 16:05:00
10楼
没有问题,可以采用你说的方法,但是屏蔽要处理好,同时要选抗干扰能力强的变频器。一般的同步调速都可以只要不是速度控制精度较高的场合。
回复
引用
举报
非线性
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2003年10月28日
发表于:2003-11-22 12:58:00
11楼
上面长风万里的比较实用!我就这样做过!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-22 20:58:00
12楼
请长风万里兄详细介绍一下用法可以吗?谢谢!
回复
引用
举报
长风万里
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年10月24日
发表于:2003-11-23 12:18:00
13楼
这种方法我们一般用在多机架传动如带钢、棒材、线材项目上。因为要保证金属秒流量相等,所以必须使用级联控制(cascade),有顺调和逆调两种。所谓顺调,即以上游第一台机架的速度为基准,逆调则是以出口机架速度为基准,其余机架以相同的百分比来增减速。这样一来,每台电机的速度(除作为基准的那台外)至少受两个因素控制:本机架速度给定,级联速度给定,有的还受活套调节器等(如果有的话)的控制,不一而足,但整个机架的升降速比例是一致的。若不用PLC,也可用乘法器来实现。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-23 13:39:00
14楼
我可以找到一种不要家任何东西就达到同步不同速的变频器,完全通过变频器的参数设置,内本人曾做过试验。请问怎么联系你?!
回复
引用
举报
是在在
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2002年10月25日
发表于:2003-11-23 14:12:00
15楼
其实就是一个台湾牌子
回复
引用
举报
自在人心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2003年9月01日
发表于:2003-11-23 14:25:00
16楼
一个见简单的问题还这么多人讲 我建议删掉这个贴子
回复
引用
举报
自在人心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2003年9月01日
发表于:2003-11-23 14:32:00
17楼
不知道怎么才能把握自己发表的东西删除?
回复
引用
举报
自在人心
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2003年9月01日
发表于:2003-11-23 14:33:00
18楼
告诉我怎么联系斑主删除文章?请斑竹说话
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-23 20:44:00
19楼
论坛的宗旨是让不同层次的人都有发贴和看贴的权利! 当然力求贴简洁实效!
回复
引用
举报
浮来山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年11月21日
发表于:2003-11-23 22:06:00
20楼
TO 月光如水水如天: 我离你很近,你可以将你的产品资料发给我吗? like9575@sina.com 我对你的产品很感兴趣!!! 我在山大路附近!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
一台或多台上位机同时监控超...
[9186]
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
请问:132KW的电机需要选择多...
[6829]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9731]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
艾默生EV1000变频器密码问题
[5766]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5935]
变频器维修的基础知识
[7709]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页