奇怪干扰 点击:648 | 回复:1



PCPioneer

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-02 11:20:00
楼主
PLC输出4-20mA(通过屏蔽电缆且PLC测接地),至两台变频器,一台AB PLUSII,另一台富士G9,AB的输入信号存在较大干扰,富士的则无事,各位有无解决办法?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-02 11:20:00
1楼
假如可以允许A-B变频器的反应时间稍慢一点的话,可以调输入滤波时间