首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请教丹佛斯变频 点击:2919 | 回复:33



梅花

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2003-12-02 09:40:00
楼主
本人在调试VLT2800闭环工艺时,常出现报警33(超出频率范围)怎么回事?参数415最大反馈值一般设多少?还有目标给定值215设定为50,就表示50%吧?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-28 13:49:00
21楼
做个变频器闭环,一般中档品牌变频器都可以,VLT2800也可以做的很好!所以讨论孰是孰非没有意思,请各位和为贵,工控本身人气就不旺、身价不高,希望共同提高为盼!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-28 17:23:00
22楼
33号警告不用去管他,他就是告诉你频率到了上下限。

sxd

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2003年11月28日
发表于:2003-11-28 22:43:00
23楼
我刚进入变频器维修工作怎样才能尽快上手?

悦文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2003年11月24日
发表于:2003-12-02 09:40:00
24楼
认同李工的说法:先说声对不起。也希望所有的朋友能多提意见,我们是为你们服务的。

yt007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2004-03-24 14:52:00
25楼
danfossVLT2800系列变频器在处理PID调节时,如果调节时超出变频的调节范围(如向下调节超出0HZ,向上调节超出50HZ.)变频器就会出现报警信息,但照常运行。此时应该检查PID调节的相关参数(积分时间,比例)和外围反馈的信号是否正常。

yt007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年2月23日
发表于:2004-03-24 14:54:00
26楼
danfossVLT2800系列变频器在处理PID调节时,如果调节时超出变频的调节范围(如向下调节超出0HZ,向上调节超出50HZ.)变频器就会出现报警信息,但照常运行。此时应该检查PID调节的相关参数(积分时间,比例)和外围反馈的信号是否正常。 如果大家有丹佛斯变频器的安装和调试的疑问,请和我联系。我的联系方式为0532-3811796。手机:13963974973

VLT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-01 16:47:00
27楼
大家新年好,但到这篇文章太晚了,我是丹佛斯一名服务人员,看见大家能这么热烈的讨论丹佛斯,我很高兴,也很惭愧,我以后会经常来参与大家的讨论。
我不知道“存在”这位先生是何许人也,这样子在论坛上与大家讨论我很遗憾,对这种败坏良好气氛的人版主应该有所行动,我也对“存在”的言行表示愤怒,强烈要求你以后不要再牵扯丹佛斯的事情。

cls88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2003年12月26日
发表于:2007-03-01 20:33:00
28楼
丹佛斯变频器我都用过,2800,2900,5000,FC302,功能很好,它的频率范围是正负132HZ,或正负1000HZ,上面的问题肯定是这个参数没设好

bpqpj

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2007-04-26 11:59:00
29楼
有4台DANFOSS VLT5000 7.5KW运行中经常出现接地故障f14,其中2台还是新的,到底是变频器内部哪里出了问题?外部可以排除。请各位师傅赐教。

VLT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-27 16:40:00
30楼
先用摇表检查电缆和电机的绝缘。如果没问题,让变频器空载运行,看看有没有ALARM 14,如果有的话就得维修了。

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2007-04-28 09:10:00
31楼
丹佛斯2800-2900系列存储器容易出问题,在一个虚焊,我公司使用了大约2000多台。总的来看还算可以把。

会捉猫的老鼠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年12月18日
发表于:2007-04-28 10:41:00
32楼
不能调215参数,改回去。
还有就是你是变送器反馈,你接到55,60端子。
还有就是你测的是压力变送器还是?
是压力的话设415为10
          416设为BAR
          314设为 2
          315设为 4mA

心愿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2009-08-23 19:27:02
33楼
丹佛斯变频器特别是VLT2800和VLT2900系列(别的我没用过),质量太差了,我厂用在设备上有几百台,一年下来至少要坏几十台,我就搞不懂了说是国际品牌还不如台湾变频器和日本的,主要是报警16和爆模块,都是设计的问题,(散热风扇及散热系统),我劝各位要用的话最好把它当神一样供着,电柜要装空调还要防尘,环境不好的就别用它了