采集卡为12位,我想对于双极性(+/-5v)来说,二进制编码从0-4095,那么电压值应该=(二进制码值-2047)×10/4096.不知道对否? 那么单极性呢? 谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yoyo1101
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 590回
年度积分:0
历史总积分:645
注册:2002年8月30日
发表于:2003-12-01 10:36:00
1楼
双极性(+/-5v)这么转换没错;单极性0-5V,转换关系为:电压值=(二进制码值)×5/4096。