当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页
谈谈eurotherm590在卷取中的应用
点击:
3910
| 回复:
48
东东喽
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:20帖 | 204回
年度积分:0
历史总积分:659
注册:2003年8月14日
发表于:2003-11-21 14:19:00
楼主
我用过590的直流,是在铜加工行业中,而且用的不好。 系统是由三部分组成的,收卷、矫直、放料。取矫直的速度作为收卷和放料的基准速度,当然这里肯定会取一定的比例。 首先是让收卷的速度环饱合,这样就通过力矩来控制。但是在实际的应用中发现随着卷径的变大,线速度会有所下降,操作人员就不得不通过增加给定张力来使线速度上升。如果不这样放料速度就会显得过快;因为放料的速度是由矫直速度给出的,而为了避免管子被划伤,矫直轮并没有完全地靠紧管子,所以实际的线速度并不代表实际的矫直速度。而在升速时又会出现收卷偏慢的现象,这时就得增加张力给定;这些都是通过观察放料速度而得出的结论。 大部分的参数都是参照590的中文说明书设置,感觉少了动态补偿和锥度的环节。请指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
维纶触摸屏MODBUS RTU与多台温控表通讯实现温度读取与写入等功能程例
xiangyixiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2004年6月14日
发表于:2005-06-09 14:58:00
41楼
qghmz: 你好 情况是这样,励磁电流不稳定,时大时小,然后变为0,电枢电压、电流变为0,电机转速为0,最后欧陆报警,三相失败,
回复
引用
举报
qghmz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2004年6月15日
发表于:2005-06-13 11:56:00
42楼
我感觉像是电机的问题,
回复
引用
举报
东东喽
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:20帖 | 204回
年度积分:0
历史总积分:659
注册:2003年8月14日
发表于:2005-06-13 18:14:00
43楼
根据报警信息查故障原因
回复
引用
举报
clb7633
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2005年9月21日
发表于:2005-09-21 13:21:00
44楼
怎样使用欧路的点动进和点动退,怎样修改设定参数
回复
引用
举报
就是好学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 512回
年度积分:0
历史总积分:2805
注册:2003年1月10日
发表于:2005-09-22 20:13:00
45楼
如果用摩擦式收卷,就是收卷辊是被动的,只要主动辊速度不变,收卷辊的线速度就是恒定的,就不会出现直径变化的问题了!在造纸行业有很多成功的例子,我就做过多套!
回复
引用
举报
稽革
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年11月19日
发表于:2007-05-30 15:44:00
46楼
钢带怎么可能用摩擦式收卷,需要一定的张力,工艺的需要.而且张力是几百 N.M * 减速箱35:1,造纸是造纸,那个是不一样的.造纸用的最需要的就是负荷分配,其他同步是简单的.
回复
引用
举报
稽革
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年11月19日
发表于:2007-05-30 15:52:00
47楼
我用安川G7+PLC做过浆纱机的卷绕,效果很好,但是是有张力杆的
我现在面临钢带冷轧,收\放卷控制,电机功率大.需要卷径计算,椎度计算,张力开环控制(无张力检测),而且要稳定.我知道直流控制590是可以实现的,且效果非常好.我想用交流电机+安川G7B4****+PLC实现.拿步定主意,大家帮帮忙
QQ:15629816 0579-82381622
回复
引用
举报
young-gun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:699
注册:2002年12月17日
发表于:2007-05-31 12:56:00
48楼
汇川MD330张力控制专用变频器,内置卷径计算功能,可实现开环、闭环转矩控制,闭环速度控制,可以比较简洁的实现收放卷的恒张力控制,还有预驱动、锥度控制等功能。应该说是收放卷控制系统方案中最简洁的一种。0755-29619910
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
松下变频器M1X154BSA说明书
[6220]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
变频器启动电机,利用惯性切换...
[5293]
导热硅脂干了后怎么处理
[5730]
求助光耦A3120与A3120V有区别...
[5959]
PID三个基本参数kp 、ki 、kd ...
[9038]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
西门子430变频器频率升不上去...
[6161]
请教:132KW交流异步电机的绕...
[11474]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页