西门子模拟量输入问题 点击:795 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-01 10:49:00
楼主
请问1个12位的AI输入PLC是怎么样存储它的数据量的?是不是0000 xxxx xxxx xxxx xxxx的形式保存的?它转换成REAL又要怎么处理呢?可以直接用MOVE吗?(如IN-PIW260,OUT-tr1,tr1为一个定义的REAL)



jewel

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年4月14日
发表于:2003-10-26 14:52:00
1楼
用MOVE 就行了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-26 20:59:00
2楼
不能用MOVE,有一个公式,(TR1-lolimt)/(hilimt-lolimt)=(PIw260-inlolimt)/ (27648-inlolimt),也就是一个标准化的过程。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-27 09:35:00
3楼
用FC105即可

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-27 10:43:00
4楼
谢谢各位!

natch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2003-11-01 10:49:00
5楼
如果是S7200,第一个AI扩展模块第一路采集进来的数据存在AIW0,依此类推,第一个AO扩展模块第一路只要将数字量存放在AQW0就可以了。0~10V对应的0~32000 如果是S7300、S7400,根据硬件组态,输入输出有固定的分配地址 AI---PIWXX AO---PQWXX ,0~10V对应的0~27648