当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子模拟量输入问题
点击:
795
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-01 10:49:00
楼主
请问1个12位的AI输入PLC是怎么样存储它的数据量的?是不是0000 xxxx xxxx xxxx xxxx的形式保存的?它转换成REAL又要怎么处理呢?可以直接用MOVE吗?(如IN-PIW260,OUT-tr1,tr1为一个定义的REAL)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jewel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年4月14日
发表于:2003-10-26 14:52:00
1楼
用MOVE 就行了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-26 20:59:00
2楼
不能用MOVE,有一个公式,(TR1-lolimt)/(hilimt-lolimt)=(PIw260-inlolimt)/ (27648-inlolimt),也就是一个标准化的过程。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-27 09:35:00
3楼
用FC105即可
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-27 10:43:00
4楼
谢谢各位!
回复
引用
举报
natch
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2003年9月29日
发表于:2003-11-01 10:49:00
5楼
如果是S7200,第一个AI扩展模块第一路采集进来的数据存在AIW0,依此类推,第一个AO扩展模块第一路只要将数字量存放在AQW0就可以了。0~10V对应的0~32000 如果是S7300、S7400,根据硬件组态,输入输出有固定的分配地址 AI---PIWXX AO---PQWXX ,0~10V对应的0~27648
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问后缀为.gps或.gpj的文件...
[7536]
请教高手:三菱PLC如何实现时...
[11199]
三菱plc功能指令
[8921]
PLC基础介绍
[16570]
西门子PLC S7-200∕300∕400∕1...
[8466]
三菱PLC三维动画仿真软件
[8395]
请教高手指导破解PLC密码
[11098]
用增量型旋转编码器控制的电...
[20349]
手机能控制PLC吗?
[9820]
请教:在WINCC的图形编辑器中...
[8191]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号