请你指教IGBT的选用 点击:1224 | 回复:3



清源

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2003-10-06 00:14:00
楼主
请问30kw的变频器能不能用100A的IGBT,用于不频繁的短时间工作?



陈玮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年9月03日
发表于:2002-09-04 13:58:00
1楼
不合算

hfwfzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2002年11月07日
发表于:2002-11-08 22:28:00
2楼
西门子资料中有100A IGBT做30KW 变频器的,但考虑到实际使用,不能用

大地狂啸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年10月05日
发表于:2003-10-06 00:14:00
3楼
只允许10US的过流时间 短时间也应按长时间考虑