求助:西门子s7-200和s7-300配置问题 点击:1147 | 回复:11



想太多

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2003-09-28 16:23:00
楼主
请提供相应软硬件配置 1 输入电压220V AC S7-200系列 数字量输入DI 40; 数字量输出DO 32 (RELAY); 模拟量输入 AI 4 (4-20mA) 4 RTD 模拟量输出 AO 3 , 停电后需保持存储器数据, 需用普通电脑编制程序. 2 输入电压24V DC S7-200系列 数字量输入DI 12; 数字量输出DO22; 模拟量输入 AI 6 (4-20mA) 8 热电偶输入 模拟量输出 AO 2, 需连接上位机监控系统 (通讯方式PROFIBUS) 3 S7-300系列 数字量输入DI 128; 数字量输出DO97(其中24VDC 68, 继电器输出29; 模拟量输入 AI 42 (4-20mA) 另8 热电阻输入; 模拟量输出 AO 16, 需连接上位机WICC监控系统2套(230变量), (通讯方式PROFIBUS), CP5611



丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2003-08-06 16:36:00
1楼
第一套配置: CPU: ES7 216-2BD22-0XB0 CPU226,AC/DI24 DC/DO16 继电器 扩展1: 6ES7 223-1PL22-0XA0 EM223,DI16(DC)/DO 16 继电器 扩展2: 6ES7 235-0KD22-0XA0 EM235,AI 4/AO 1 扩展3: 6ES7 232-0HB22-0XA0 EM232,AO 2 扩展4、5:6ES7 231-7PB22-0XA0 EM231,RTD 2 编程另需PC/PPI电缆1条,软件找地方下载就行。

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2003-08-06 16:49:00
2楼
第二套配置: CPU: 6ES7 216-2BD22-0XB0 CPU226,AC/DI24 DC/DO16 继电器 扩展1:6ES7222-1HF22-0XA0 EM222,DO 8 继电器 扩展2、3: 6ES7 235-0KD22-0XA0 EM235,AI 4/AO 1 扩展4、5:6ES7 231-7PD22-0XA0 EM231,热电偶 4 扩展6:6ES7277-0AA22-0XA0 PROFIBUS模块 如果处理数据量大的话,CPU可以换成6ES7216-2BF22-0XB0(CPU226XM),程序容量和数据容量均比CPU226翻一番,不过价格要高近12%。

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2003-08-06 17:26:00
3楼
第三套配置; 电源:6ES7 307-1KA00-0AA0;24VDC/10A CPU:6ES7 315-2AG10-0AB0;CPU315-2DP,集成DP口 电池:6ES7 971-1AA00-0AA0;3.6V/0.95AH MMC存储卡:64KB~8M可选 数字量输入*4:6ES7 321-1BL00-0AA0;32点DC 数字量输出*2:6ES7 322-1BL00-0AA0;32点晶体管 数字量输出*1:6ES7 322-1BF01-0AA0;8点晶体管 数字量输出*2:6ES7 322-1HH01-0AA0;16点继电器 模拟量输入*5:6ES7 331-7NF00-0AB0;8路电压/电流 模拟量输入*1:6ES7 331-7KB01-0AB0;2路电压/电流/热电阻/热电偶 模拟量输入*1:6ES7 331-7PF00-0AB0;8路热电阻 模拟量输出*4:6ES7 332-5HD01-0AB0;4路电压/电流 接口模块*1:6ES7 360-3AA01-0AA0;主机架用 接口模块*2:6ES7 361-3CA01-0AA0;从机架用 连接电缆*2:1~10米可选 前连接器*8:6ES7 392-1AJ00-0AA0;20个螺钉端子 前连接器*12:6ES7 392-1AM00-0AA0;40个螺钉端子 安装导轨*3:6ES7 390-1AE80-0AA0;482毫米

想太多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2003-08-06 22:51:00
4楼
十分感谢您~ 要是没你我真不知道该怎么办才好。 你是哪里人啊?

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2003-08-06 23:15:00
5楼
举手之劳,何足挂齿。不过有一点需要注意的就是6ES7 315-2AG10-0AB0是去年才推出的新型号,如果你手上没有相应版本的编程软件的话就比较麻烦。老版本的CPU315-2DP订货号是:6ES7 315-2AF03-0AB0,体积是新型号的两倍,而且价格暴涨了20%,也很讨厌。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-09 10:05:00
6楼
我试验过3个版本的315-2dp,在通讯方面还真是有点不同。

想太多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2003-08-09 23:06:00
7楼
其实我也是刚刚入行的~

mitch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2003-09-24 15:50:00
8楼
请问315-2dp是否可以支持直接与pc上位机通讯?

萧风

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2003-09-28 15:53:00
9楼
to mitch: 用MPI可以的。

萧风

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2003-09-28 16:23:00
10楼
to 丁喜: 第三: cpu :6ES7 315-2AF03-0AB0,CPU315-2DP,

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2006-06-19 15:54:00
11楼
看到以前的一封老帖,觉得有点意思,就是不明白楼上的为何死咬老型号不放,技术总是不断更新的,及时了解最新的动态利民利己,何乐而不为?