我们单位用的一部分plc是omron的c200h系列,有时输出点会出问题,现象为指示灯不亮,而此点一直有输出,其他的点工作正常.请问各位老师这是什么故障原因,什么原因引起?谢谢!另外发光管不是和输出点串联吗,发光灯管不亮还一直有输出?



saRMas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2003-09-16 10:19:00
1楼
顶!!

关公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2003年7月07日
发表于:2003-09-16 10:44:00
2楼
继电器卡: 继电器触点粘连; 晶体管卡: 输出管电击穿. 我公司设备上的C200H也发生过同类故障!

仪表新兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2003-09-16 10:50:00
3楼
若,输出点可随程序改变状态,也可能灯坏了。哪位师傅告诉你是串连的的?这不增加故障率吗?

电器不好做啊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2003年5月16日
发表于:2003-09-16 11:48:00
4楼
松松,你这回可被别人给蒙了!竟然有人会告诉你是串联的! 你也别理那么多,会用手持编程器不?拿去把那个输出点再并联输出另一个备用点,再将线也接过去就成!它不亮,你就衰了它!

saRMas

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2003年8月29日
发表于:2003-09-16 14:04:00
5楼
“再将线也接过去就成!它不亮,你就衰了它!” 楼上的哥哥,你也太狠了吧.....怕怕T_T

松松

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2003-09-16 15:17:00
6楼
真是太谢谢各位的赐教了,我在此感激不尽啊

关公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2003年7月07日
发表于:2003-09-16 15:53:00
7楼
这就是PLC留有空余I/O硬件的好处之一:能用于扩充和维修.