松松 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 17:41:00 楼主
我们单位用的一部分plc是omron的c200h系列,有时输出点会出问题,现象为指示灯不亮,而此点一直有输出,其他的点工作正常.请问各位老师这是什么故障原因,什么原因引起?谢谢!另外发光管不是和输出点串联吗,发光灯管不亮还一直有输出?
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
saRMas 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 10:19:00 1楼
  顶!!
  回复 引用 举报
关公 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 10:44:00 2楼
  继电器卡: 继电器触点粘连; 晶体管卡: 输出管电击穿. 我公司设备上的C200H也发生过同类故障!
  回复 引用 举报
仪表新兵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 10:50:00 3楼
  若,输出点可随程序改变状态,也可能灯坏了。哪位师傅告诉你是串连的的?这不增加故障率吗?
  回复 引用 举报
电器不好做啊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 11:48:00 4楼
  松松,你这回可被别人给蒙了!竟然有人会告诉你是串联的! 你也别理那么多,会用手持编程器不?拿去把那个输出点再并联输出另一个备用点,再将线也接过去就成!它不亮,你就衰了它!
  回复 引用 举报
saRMas 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 14:04:00 5楼
  “再将线也接过去就成!它不亮,你就衰了它!” 楼上的哥哥,你也太狠了吧.....怕怕T_T
  回复 引用 举报
松松 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 15:17:00 6楼
  真是太谢谢各位的赐教了,我在此感激不尽啊
  回复 引用 举报
关公 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-09-16 15:53:00 7楼
  这就是PLC留有空余I/O硬件的好处之一:能用于扩充和维修.