楼主
本人用的是WINCC5。1,准备连接一个MODBUS/TCP的PLC,已经用“组态王”和“力控”调通了,但现在用WINCC就是调不通,我联系了西门子的工程师,他告诉我只能用OPC连接,WINCC装一个SERVER,然后调用CLIENT进行通信,有那位朋友做过这方面,请多多指教,我不胜感激!!!wind20017@sohu.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fubing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 300回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2003-09-10 13:08:00
1楼
不需要,wincc本身带有modbus协议集的通讯驱动,使用winconx配置连接就可以了。 当然利用dde或opc也是可以的。