当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:6SE70变频器通电显示o008和A017。
点击:
1461
| 回复:
5
三金
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2003年8月12日
发表于:2003-08-13 12:07:00
楼主
6se70书本型变频器,开机显示o008和A017,为开机封锁和-X9:5,6开,查原因R550控制字1位1为0,查P555,P556,P557为1,急请教专家指点。谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tutu _26
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2003年5月26日
发表于:2003-08-13 12:07:00
1楼
-X9:5,6端子封接就可以了吗。有没有连接编码器啊。有的话可能是编码器接线错误,开关量输出短路。
回复
引用
举报
雪狼白蹄儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2008年1月20日
发表于:2009-05-23 13:26:34
2楼
我也遇到过相同情况,当时变频器打了快熔和硅,更换完毕后也报了相同的故障,查手册也是这么说的,但是-X9:5,6一直都没有接线,最后更换了脉冲触发板后就正常了。