812pg的DA输出精度?有30mv的误差吗?
点击:
592
| 回复:
1
john0718
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:55帖 | 143回
年度积分:208
历史总积分:7422
注册:2002年5月20日
发表于:2003-07-17 16:06:00
楼主
812pg的DA输出精度是多大?有30mv的误差吗? 我在DA输出实际测量的,在同一个DA数值下,实际电压2.07V--2.04V
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2003-07-17 16:06:00
1楼
您问的是泓格 A-812PG 吗? DA: 12 bits (4096 units), 0~10v 10v/4096 = 每个 unit 差距为 0.00244v (2.44mV) 另外, 您也得确认您用的 AD 精度为何. 若是 AD 的精度太差, 那量测的值也会不精确.