各位专家,有事想请教各位,有谁能解决HONEYWELL 的UMC800控制器与HITECH的PWS-3260 触摸屏之间的通讯问题,是走什么通讯协议,或者与其他品牌触摸屏之间的通讯问题. 谢谢大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿呜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年11月25日
发表于:2003-06-25 09:23:00
1楼
你好,我想问你HONEYWELL的小型小型控制器UMC800,他支持什么通讯协议,比如MODBUS,如果支持的话,你可以打电话13917363464 浪子
回复
引用
举报
pwhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2003年6月18日
发表于:2003-06-25 21:42:00
2楼
小型控制器UMC800,支持MODBUS RTU 通讯协议.