请教温度: HONEYWELL TDC-3000,K型热电偶用补偿导线接至端子排,再到FTA(LLMUX).在US上无显示。万用表检查FTA接线处有热电势信号。FTA端子无问题。但接上后无显示。后检查端子排,有虚接,处理后显示正常。请问,是什么原因使FTA接线处有热电势信号,接上后无显示。寻求理论解释!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张光光
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 214回
年度积分:2
历史总积分:1271
注册:2003年5月09日
发表于:2003-06-24 20:32:00
1楼
热电偶短线会有个比实际值大一些的值,这是常识嘛!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-24 20:44:00
2楼
热电偶没有断线,万用表测得电势值为真实值
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2003-06-25 17:39:00
3楼
应该是仪表对传感器开路的处理方式不合适,如果说明书讲了也算告警、提示吧。